[Eisfair] [eis-2] apcupsd funktioniert nicht mit smartups 1400

Juergen Edner juergen at eisfair.org
Mo Jan 2 18:05:20 CET 2012


Hallo Sebastian,

>> CABLE    : APC Cable 940-0024C
> Hier habe ich ein 940-1524C das dem Gerät beigelegt wurde.
> 
>> Ich habe mein Kabel (anderer Kabeltyp) selber gebaut [...]
> Hast du da noch ein Schaltplan herumliegen? Ich habe einen im Internet
> gefunden [2], möchte aber sicherstellen, dass es wirklich der richtige ist.
>
> [2] http://mitglied.multimania.de/The_Wizard_of_Oz/pic/usv-kabel2.jpg

folgendes Kabel funktioniert mit meiner SmartUPS 1000:

APC Smart Cable 940-0024C
-------------------------

Signal Computer                  UPS
       DB9F                      DB9M
 RxD    2   --------------------  2  TxD  Send
 TxD    3   --------------------  1  RxD  Receive
 DCD    1   --*
              |
 DTR    4   --*
 GND    5   --------------------  9  Ground
 RTS    7   --*
              |
 CTS    8   --*

Gruß Jürgen
-- 
Mail: juergen at eisfair.org


Mehr Informationen über die Mailingliste Eisfair