Hallo Peter,

ich versuch den Ablauf mal zu schildern:
- 230 weg, USV signalisiert die Software das wir jetzt auf Notstrom
laufen.
- 4 Konditionen werden ab jetzt ständig geprüft.
1. run time on batteries (TIMEOUT),
2. battery runtime remaining (BATTERYLEVEL),
3. Estimated remaining runtime below configured value (MINUTES),
4. batteries exhausted
- das eintreten von egal welche oben erwähnte Kondition setzt die
eigentliche shutdown Routine im gang.
- die Software schickt den Server und ggf. auch slaves das shutdown
Kommando. (shutdown -h now)
- schreibt selbst ein file /etc/apcupsd/powerfail das der Server als
eins der letzten schritte in init.d noch mal abruft.
- apcupsd wird zusammen mit alle andere Programme beendet.
- alle disks sind mittlerweile unmounted. Der Server is ganz kurt davor
ab zu schalten.
- die letzte init.d schritte. Das halt script führt ein mount read-only
aktion aus, und startet die apcupsd Software neu.
- apcupsd prüft nach ob es /etc/apcupsd/powerfail gibt. So ja, dann
geht das KILLPOWER Kommando an die USV.
- jetzt erst weiß die USV aha ich warte noch X Zeit bevor ich selbst
abschalte. Wobei X festgelegt ist im EPROM unter SHUTDOWN GRACE DELAY
- 230 ist zurück. Der USV checkt EPROM werte 1. WAKEUP DELAY, und 2.
RETURN THRESHOLD
Wakeup delay verhindert das zu schnell wieder eingeschaltet wird.
Return treshold bestimmt ab welche Akkuladungszustand wieder
eingeschaltet wird.

Zu deine letzte Frage: ja wenn die USV das killpower Kommando bekommen
hat schaltet er sich ab, egal was passiert auf der 230 seite.

Hoffe es hilft dir.

Mfg.
Frans