[Eisfair] smartd - kein Zugriff auf die Festplattendaten

Jürgen Witt j-witt at web.de
Mo Jan 2 13:46:54 CET 2017


Hallo NG,

ich habe hier einen E1, den ich zum Jahresende komplett neu aufgesetzt
habe, weil die SAS-Festplatten wohl am Sterben waren. Ich hielt es für
eine gute Idee die alten SAS-Platten (HP 450GB) am HP Smart Array E200
Controller durch neue SATA-Platten (WD Gold 1TB) zu ersetzen, weil man
im Falle eines Controller-Defektes keine Chance hat an die Daten auf den
Platten zu kommen. Denn SAS ist abwärtskompatibel zu SATA, umgekehrt
funktioniert es nicht. Die 2 neuen Platten bilden ein Hardware-Raid-1.
Leider werden mir die Smartwerte nicht angezeigt bzw läßt sich der
Dienst nicht starten.

eis # smartctl -d cciss,0 -a /dev/cciss/c0d0
smartctl 6.5 2016-05-07 r4318 [i686-linux-3.2.82-eisfair-1-SMP] (local
build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

Read Device Identity failed: empty IDENTIFY data

A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or more
'-T permissive' options.


eis # smartctl -d cciss,0 -T verypermissive -a /dev/cciss/c0d0
smartctl 6.5 2016-05-07 r4318 [i686-linux-3.2.82-eisfair-1-SMP] (local
build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

Read Device Identity failed: empty IDENTIFY data

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     [No Information Found]
Serial Number:    [No Information Found]
Firmware Version: [No Information Found]
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   [No Information Found]
Local Time is:    Mon Jan  2 13:06:14 2017 CET
SMART support is: Ambiguous - ATA IDENTIFY DEVICE words 82-83 don't show
if SMART supported.
SMART support is: Ambiguous - ATA IDENTIFY DEVICE words 85-87 don't show
if SMART is enabled.
                  Checking to be sure by trying SMART RETURN STATUS command.
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Status not supported: Incomplete response, ATA output registers
missing
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
Warning: This result is based on an Attribute check.

General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00) Offline data collection activity
                                        was never started.
                                        Auto Offline Data Collection:
Disabled.
Total time to complete Offline
data collection:                (    0) seconds.
Offline data collection
capabilities:                    (0x00)         Offline data collection
not supported.
SMART capabilities:            (0x0000) Automatic saving of SMART data
      is not implemented.
Error logging capability:        (0x00) Error logging NOT supported.
                                        No General Purpose Logging support.

SMART Error Log Version: 0
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 0
Warning: ATA Specification requires self-test log structure revision
number = 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]

Selective Self-tests/Logging not supported


eis # ls -la /proc/driver/cciss
total 0
dr-xr-xr-x 2 root root 0 Jan  2 13:38 .
dr-xr-xr-x 3 root root 0 Jan  2 13:38 ..
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan  2 13:38 cciss0

eis # cat /proc/driver/cciss/cciss0
cciss0: HP Smart Array E200 Controller
Board ID: 0x3212103c
Firmware Version: 1.84
IRQ: 16
Logical drives: 1
Current Q depth: 0
Current # commands on controller: 0
Max Q depth since init: 16
Max # commands on controller since init: 160
Max SG entries since init: 31
Sequential access devices: 0

cciss/c0d0:     1000.17GB       RAID 1(1+0)

eis # sfdisk -luS
eis # df -h
Filesystem         Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/cciss/c0d0p3  913G  219G  648G  26% /
tmpfs              1.8G  1.4M  1.8G   1% /run
devtmpfs           1.8G     0  1.8G   0% /dev
/dev/cciss/c0d0p1   47M   17M   28M  38% /boot
tmpfs              1.8G     0  1.8G   0% /run/shm
tmpfs              2.0M  312K  1.7M  16% /brute_force_blocking

Habe ich eine Chance, die Smart-Werte der neuen Platten auszulesen?

Danke
Jürgen





Mehr Informationen über die Mailingliste Eisfair