[Eisfair] [e1] eisgraph: keine Anzeige der Luefter

Thomas Quast eisfair at oritopha.de
Mi Nov 15 20:40:00 CET 2023


Hallo Wolfgang,

Am 13.11.23 um 11:08 schrieb W. Loefstedt :

> es gelingt mir nicht, unter eisgraph die Drehzahl der Lüfter anzuzeigen.
> Temperaturen und Spannungen funktionieren.

> Ausgabe von sensors:
> CPU Fan:     1551 RPM
> Power Fan:    741 RPM

Das weicht etwas von den sonstigen Meldungen ab, welche mir vorlagen.

> Was kann ich machen?

Hier eine schnelle Loesung fuer Dein Problem:

-----------------------------------------------------------
In der Datei:

/var/install/bin/eisgraph_mod_lmsensors-init

Zeile 328 (alt):
echo "            if ( echo \\"\\\$line\\" | grep -q \\" RPM  (min =\\" )"

Zeile 328 (neu):
echo "            if ( echo \\"\\\$line\\" | grep -q \\" RPM\\" )"

Und in der Datei

/var/install/bin/eisgraph_mod_lmsensors-renew

Zeile 398 (alt):
echo "            if ( echo \\"\\\$line\\" | grep -q \\" RPM  (min =\\" )"

Zeile 398 (neu):
echo "            if ( echo \\"\\\$line\\" | grep -q \\" RPM\\" )"

Anschliessend auf der shell:

setup -> Service administration -> Eisgraph -> Module Handling ->
lmsensors -> Re-Init all Packageparameter
-----------------------------------------------------------
Fertig.

Oooooder:

-----------------------------------------------------------

Obige Aenderungen vornehmen, und anschliessend noch folgende Aenderungen:

In der Datei:

/srv/eisgraph/scripts/lmsensors-Fanspeed

Zeile 50 (oder so) (alt):
if ( echo "$line" | grep -q " RPM  (min =\\" )

(neu):
if ( echo "$line" | grep -q " RPM" )
-----------------------------------------------------------
Fertig.

Mit diesen zusaetzlichen Schritten ersparst Du Dir den Re-Init, bei welchem
alle bisher angesammelten Daten geloescht werden.

Sollte funktionieren. Habe es anhand Deiner Daten getestet.

Gruss,
Thomas

-- 
Packageserver: https://www.oritopha.de/index.txt


Mehr Informationen über die Mailingliste Eisfair