Abend Jürgen
> Hast Du es schon einmal mit folgender Konfiguration versucht,
> da 'nut-scanner -U' einen abweichenden Treiber auswirft:
>
> NUT_SERVER_1_DRIVER='nutdrv_qx'
> NUT_SERVER_1_PORT='auto'
> NUT_SERVER_1_CABLE=''

Ja, aber ich hab noch nie port=auto

Gesagt,getan nutdrv_qx und auto und siehe da  :-)

Show UPS status ..

***

Available UPSes: 
 

 
 

  -------------------------------------------------- 
 

  ups: my first ups 
 

  -------------------------------------------------- 
 

 
 

  List of connected clients: 
 

 
 

 
 

  Variables: 
 

 
 

  battery.charge: 100 
 

  battery.voltage: 27.10 
 

  battery.voltage.high: 26.00 
 

  battery.voltage.low: 20.80 
 

  battery.voltage.nominal: 24.0 
 

  device.type: ups 
 

  driver.name: nutdrv_qx 
 

  driver.parameter.pollfreq: 30 
 

  driver.parameter.pollinterval: 2 
 

  driver.parameter.port: auto 
 

  driver.parameter.synchronous: no 
 

  driver.version: 2.7.3 
 

  driver.version.data: Voltronic-QS 0.04 
 

  driver.version.internal: 0.17 
 

  input.current.nominal: 5.0 
 

  input.frequency: 49.9 
 

  input.frequency.nominal: 50 
 

  input.voltage: 233.1 
 

  input.voltage.fault: 233.1 
 

  input.voltage.nominal: 230 
 

  output.voltage: 233.1 
 

  ups.beeper.status: enabled 
 

  ups.delay.shutdown: 30 
 

  ups.delay.start: 180 
 

  ups.firmware.aux: PMV 
 

  ups.load: 6 
 

  ups.productid: 5161 
 

  ups.status: OL 
 

  ups.type: offline / line interactive 
 

  ups.vendorid: 0665 
 

 
 

  Instant commands supported on UPS [ups]: 
 

 
 

  beeper.toggle - Toggle the UPS beeper 
 

  load.off - Turn off the load immediately 
 

  load.on - Turn on the load immediately 
 

  shutdown.return - Turn off the load and return when power is back 
 

  shutdown.stayoff - Turn off the load and remain off 
 

  shutdown.stop - Stop a shutdown in progress 
 

  test.battery.start.quick - Start a quick battery test 
 

 
 

  done.

***
OK Nummer 1 geht dann schon mal :-)

Problem : Ich muß BFB abschalten , sobald ich ' Show UPS status ' 
aufrufe, sperrt BFB die IP " 127." , schalte ich BFB wieder ab, bekomme 
ich den UPS Status wieder angezeigt.

***

BFB[19389]: Brute_Force_Blocking wurde gestoppt
BFB[20224]: address 127.0.0.1 blocked after 19 attempt to abuse Portscan
BFB[20307]: Brute_Force_Blocking wurde (neu) gestartet
brute_force_blocking is running with pid 19533

Press ENTER to continue
***

Ich hab 127.0.0.1 aber als BFB_FREE_IP eingetragen

Ich schalte NUT erst mal wieder ab, damit BFB die 127. wieder frei gibt

Gruß