[Eisfair] [eis-2] apcupsd funktioniert nicht mit smartups 1400
    Juergen Edner 
    juergen at eisfair.org
                  
    Mo Jan  2 18:05:20 CET 2012
    
    
Hallo Sebastian,
>> CABLE    : APC Cable 940-0024C
> Hier habe ich ein 940-1524C das dem Gerät beigelegt wurde.
> 
>> Ich habe mein Kabel (anderer Kabeltyp) selber gebaut [...]
> Hast du da noch ein Schaltplan herumliegen? Ich habe einen im Internet
> gefunden [2], möchte aber sicherstellen, dass es wirklich der richtige ist.
>
> [2] http://mitglied.multimania.de/The_Wizard_of_Oz/pic/usv-kabel2.jpg
folgendes Kabel funktioniert mit meiner SmartUPS 1000:
APC Smart Cable 940-0024C
-------------------------
Signal Computer                  UPS
       DB9F                      DB9M
 RxD    2   --------------------  2  TxD  Send
 TxD    3   --------------------  1  RxD  Receive
 DCD    1   --*
              |
 DTR    4   --*
 GND    5   --------------------  9  Ground
 RTS    7   --*
              |
 CTS    8   --*
Gruß Jürgen
-- 
Mail: juergen at eisfair.org
    
    
Mehr Informationen über die Mailingliste Eisfair