Hallo Detlef,
>> Der NUT-Dienst ruft das Skript bei Eintreten spezieller Ereignisse auf.
>> Ein manueller Aufruf sollte während des normalen Berufs nicht manuell
>> durchgeführt werden. Siehe
>>
>> http://networkupstools.org/docs/man/upssched.html
>
> aus diesem Grund habe ich mir bis dato auch nur die Doku von NUT
> angesehen, bin aber weiterhin noch bei Apcupsd geblieben.
> Irgend wie fehlt mir bei NUT die gesamte Konfiguration ab welchen
> Akkustand was gemacht werden soll. Oder ich finde es in der Doku nicht.
der nut-Dienst überwacht eine USV und reagiert auf Signale welche
diese ihm sendet. Üblicherweise ist es nicht die Aufgabe des
nut-Dienstes Schwellwerte für eine USV festzulegen. Diese werden
in der USV selbst gesetzt. Parameter einer USV:
# upsc ups at 127.0.0.1:3493 | grep battery
battery.alarm.threshold: 0
battery.charge: 100.0
battery.charge.restart: 00
battery.date: 30/07/14
battery.packs: 000
battery.runtime: 2040
battery.runtime.low: 120
battery.voltage: 28.14
Siehe hierzu auch:
http://networkupstools.org/docs/user-manual.chunked/apcs01.html
http://networkupstools.org/docs/man/ups.conf.html
Gruß Jürgen
--