Hallo Jürgen,

Juergen Edner wrote:

> ein weiterer Test ist nicht notwendig, da in der Tat der hwclock-Befehl
> diese Meldung verursacht. Nach meinem Verständnis geht die Systemuhr für
> den eingestellten Aktualisierungsintervall _zu genau_, sodass keine
> Korrektur des Zeitdrifts notwenig ist.
> Standardmäßig wird entsprechend NETDATE_CRON_SCHEDULE='8 0-23/1 * * *'
> einmal pro Stunde der Befehl aufgerufen. Du kannst einfach den Intervall
> größer einstellen und schauen, ob dann die Meldung verschwindet:
> 
> alle 2h: '8 0-23/2 * * *'
> alle 3h: '8 0-23/3 * * *'
> ...

Wahrscheinlich sogar noch großzügiger, vielleicht sogar nur alle 8 Stunden,
oder so.

Was passiert bei Verwendung des Jobs bei der Zeitumschaltung?

Doch nichts, da die Hardware-Clock ja sowieso unter UTC laufen sollte.

PS: Ich verwende das ntp-Paket.

-- 