[Eisfair] SMART error
Marcus Roeckrath
marcus.roeckrath at gmx.de
Mi Dez 12 22:13:54 CET 2012
Hallo Carsten,
Carsten Lippert wrote:
>> ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED
>> WHEN_FAILED RAW_VALUE
>
> 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 199 199 140 Pre-fail Always
> - 3
Die Platte hat bislang 3 defekte Sektoren durch Reservesektore ausgetauscht;
da sollten noch Reserven sein.
>> dd if=/dev/<device_der_platte> of=/dev/null
Wenn Du die Optionen ibs=32768 obs=32768 ergänzt, geht es etwas flotter
vonstatten.
Du hast ein Backup? Die Platte könnte ja wirklich erste kritische
Ausfallserscheinungen zeigen.
--
Gruss Marcus
Mehr Informationen über die Mailingliste Eisfair