Hallo Kay,

Vielen Dank für Deine Anregung, mal unser KVM-Container-Setup bzgl NIC
und Disk zu vergleichen (soweit das möglich ist).

Hier mein Setup:

1. NIC
Screenshot aus dem VirtManager:
https://www.file-upload.net/download-13842827/Screen_eis643480vt_VirtMgr_vNIC.png.html
(bitte rechten! Download-Button)

Ausschnitt zur NIC-Def. aus dem KVM-XML-File:
--------------------
    <interface type='bridge'>
      <mac address='52:54:00:68:6d:42'/>
      <source bridge='br0'/>
      <model type='virtio'/>
      <link state='up'/>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x03'
function='0x0'/>
    </interface>
--------------------

2. Disk
Screenshot aus dem VirtManager:
https://www.file-upload.net/download-13842829/Screen_eis643480vt_VirtMgr_SCSI-vDISK.png.html

Ausschnitt zur Disk-Def. aus dem KVM-XML-File:
--------------------
    <disk type='file' device='disk'>
      <driver name='qemu' type='qcow2' cache='writeback'/>
      <source file='/datadisk2/eis643480vt_sys.qcow2'/>
      <target dev='sda' bus='scsi'/>
      <address type='drive' controller='0' bus='0' target='0'
unit='0'/>
    </disk>
..
    <controller type='scsi' index='0' model='virtio-scsi'>
      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x07'
function='0x0'/>
    </controller>
--------------------

Mich würde interessieren, ob es einen wesentlichen Unterschied gibt.

Ansonsten bin ich immer noch der Meinung, dass ein nicht aktiver Link
State der NIC nicht zu einem "no disk" Abbruch führen darf und dass das
Problem im Installationsskript liegt.


Vielen Dank und Grüße. / Hilmar.